KIMSHOME
부품

1.차단기 (CB)

N
KIMSKIMS ·
2시간 전

가장 많이 사용되지만 제일중요한 부품.

 

차단기 종류
MCCB = 전기가 너무 많이 흐르면 차단 (A 단위 보호) 설비 보호
MCB =  주택용/산업용 소형 차단기(매입형 차단기)
ELB,ELCB = 전기가 새면 차단 (mA 단위 보호) 사람 보호+누전 화재 예방
MPCB = 모터용 차단기(MCCB+EOCR을 합친 기능).

이미지: MCCB


CB: Circuit Breaker 
In 정격전류 정격전류까지 정상사용. 초과하면 과전류 보호 동작 시작,  전류크기에 따라 시간이 달라짐 
IΔn(정격감도전류) 누전감도 전류. 즉 누전(새는 전류/누설전류)을 감지하는 기준값
  - 30mA    인체 보호 (감전 방지)
  - 100mA    일반 보호
  - 200~500mA    설비/화재 보호

IΔn0 (정격부동작전류): 차단기가 이만한 값에는 작동안함. (보통 IΔn의 절반으로 설정됨)
Ics / Icu (차단 용량 . 차단 성능)
Icu (정격 차단용량, Ultimate Breaking Capacity)
최대 끊을 수 있는 용량
- 예: 14kA → 14,000A까지 한 번은 차단 가능
- 최대 14kA의 단락 전류가 흘러도 안전하게 끊을 수 있음
- 끊고 나면 차단기가 손상될 수도 있음

Ics (서비스 차단용량, Service Breaking Capacity)
- 실제 운전 중 반복 사용 가능한 차단 능력
- 차단 후에도 정상 재사용 가능해야 함

Ics = 100% Icu  는 Ics = Icu와 동일
최대 차단 용량(예: 14kA)을 끊고 나서도 차단기가 멀쩡하게 계속 사용 가능
(최대 사고 전류까지 차단해도 차단기가 살아남는다)

AF(Ampere Frame) 견딜 수 있는 최대 전류 크기
AT(Ampere Trip)실제로 차단기가 과전류를 판단하는 기준 전류


Ue (정격사용전압)    실제 사용 가능한 운전 전압
Un (정격전압)    장비나 전력 시스템의 기준으로 하는 정격전압
Ui (정격절연전압)    절연 설계 기준(차단기 하우징과 내부 부품이 견딜 수 있는 최대 기준 절연 전압. Ue보다 크거나 같음.)
Uimp (정격충격내전압)    순간적인 고전압 충격(서지)을 견디는 능력
Uc (최대연속사용전압/연속으로 버틸수 있는 최대 전압)    SPD 등에서 사용

차단기(MCCB, MC)에서는 보통 Ue를 중요하게 봄
모터·변압기·전원에서는 보통 Un을 많이 사용